首页 > 装修知道 > 装修材料 > 五金/配件 > 问一下共板法兰空调风管和铁角法兰有什么区别各位说说看?

问一下共板法兰空调风管和铁角法兰有什么区别各位说说看?

浏览次数:498|时间:2024-06-08

热门回答

2024-06-22梁山好汉v
共板法兰空调风管和铁角法兰的区别:
1.镀锌钢板风管有法兰连接和无法兰连接两种的。
2.角铁法兰风管就是镀锌钢板风管的法兰用角铁制作的,是风管连接的一种。
3.一般大风管有法兰,小风管无法兰。共板式法兰风管又称无法兰风管,其制作形式比传统的矩形风管加工速度更快捷、更方便、更小的漏风率。
4.其优点是节省材料,减少工程投资;漏风量小,降低能耗,节省运行费用。普通的就用A3角铁就可以了(大小视风管而定国家有标准的),如果是不锈钢风管就用不锈钢角铁。制作工艺采用焊接,要求角铁平直。A3需要防腐处理,尺寸要求精确,比风管可以大3——5mm,这样有利于和风管连接,最重要的是螺丝眼一定要做的精确,这样有利于风管安装连接。

270

2024-06-12正在缓冲1234
2024-06-212007sunart
水管法兰连接方式如下:1.风管法兰的焊缝应熔合良好、饱满,无假焊和孔洞;法兰平面度的允许偏差为2mm,同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致,并具有互换性。2.风管与法兰采用铆接连接时,铆接应牢固、不应有脱铆和漏铆现象;翻边应平整、紧贴法兰,其宽度应一致,且不应小于6mm;咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。3.风管与法兰采用焊接连接时,风管端面不得高于法兰接口平面。除尘系统的风管,宜采用内侧满焊、外侧间断焊形式,风管端面距法兰接口平面不应小于5mm。当风管与法兰采用点焊固定连接时,焊点应融合良好,间距不应大于100mm;法兰与风管应紧贴,不应有穿透的缝隙或孔洞

60

2024-06-23加勒B海盗
苏州正旭通风管道制造有限公司,专业生产镀锌板通风管道以及不锈钢板通风管道,有各种焊接风管,螺旋风管,共板法兰风管,三通弯头,天方地圆等配件。具有配套完善的生产工厂,经验丰富的施工队伍,因此在价格上具有绝对性的优势。

234

2024-06-04浩然真气
5.4.4施工程序及技术要求5.4.4.1施工准备1)人员进场后,组织施工技术人员熟悉图纸,对建筑、结构和安装其它专业之间跨越交叉在图纸上出现的问题进行解决。2)组织施工人员学习有关规范和规程,对施工人员进行技术交底,对风管的制作尺寸,采用的技术标准、咬口方式及风管的连接方法进行明确。3)对预制加工场进行简单布置,根据风管制作的工序合理布置风管加工设备。4)组织施工人员学习安全规范和有关安全规章制度,进行安全技术交底,并明确要求未进行安全交底人员不准进入现场施工。5.4.4.2施工主要工序1)通风空调系统:材料准备风管预制风管及部件安装支吊架预制支吊架安装风管保温风口安装系统测试调整2)空调设备安装工程:5.4.4.3主要技术要求1)非净化系统风管的制作、安装
(1)风管及部件的制作风管及部件制作工艺流程:①风管剪板、咬口及折方以机械加工为主,手工操作为辅。②风管采用咬口连接,风管板材的拼接咬口采用单咬口,矩形风管或配件的四角组合采用联合角咬口或按扣式咬口,咬口宽度和留量根据板材厚度定,具体尺寸见下图及下表钢板厚度平咬口宽B角咬口宽B0.7以下6~86~70.7~0.828~107~80.9~1.210~129~10③风管制作时,应减少纵向接缝,且不得有横向拼接缝,风管咬口缝结合要紧密,咬缝宽度要均匀,操作时,用力要均匀,不宜过重,不得出现有半咬口或胀裂现象。④风管加固采用楞筋加固或单边角钢加固的方法。⑤法兰加工详见洁净性空调系统的制作、安装中的法兰加工⑥风管与法兰连接的翻边宽度不小于6mm,翻边均匀平整,紧贴法兰。翻边不得遮住螺孔,四角必须铲平,不能出现豁口,以免漏风。法兰螺栓孔或铆钉孔间距根据规范要求小于或等于150mm。⑦风管制作完毕后,组织专人对其外观、尺寸等参数进行检查,严防不合格品流入下道工序。⑧对检查合格的风管,并根据系统编号标识,堆放在成品堆场,做好维护。⑨风量、风压、检查孔的制作安装同洁净系统。
(2)风管及部件的安装工艺流程:①确定标高。按照设计图纸并参照土建基准线找出风管标高。②制作支吊架详见本节中3)-
(4)-○4洁净系统的制作与安装③风管及部件安装前,清除内外杂物及污垢并保持清洁。安装风管时,为安装方便,在条件允许的情况下,尽量在地面上进行连接,一般接至10~12m长左右。④风管吊装采用倒链将风管吊装到支架上,对大空间的部位,采用专用液压升降车及万向轮平台对风管进行安装。⑤风管法兰垫料按系统进行选用。空调、通风风管采用3mm厚闭孔海绵橡胶板。垫片要与法兰齐平,不得凸入管内,以免增大空气流动阻力,减少风管的有效面
(3)风管严密性检测本工程非净化风管均为中低压风管,在进行风管严密性检测前,必须先根据图纸的设计参数将中压系统风管和低压系统风管分开。低压风管进行漏光检测,风管的抽检率为5%,且抽检不得少于一个系统;中压系统风管除进行漏光检测外,对系统风管进行漏风量测试,抽检率为20%。风管漏风量测试详见本节中3)-
(5)-○5漏风量测试。风管漏光检测采用漏光法检测系统,低压系统风管每10米接缝,漏光点不得超过2处,且100米接缝平均不大于16处;对中压风管每10米接缝,漏光点不得超过1处,且100米接缝平均不大于8处为合格。①本项目通风工程风管在安装完成后,对风管采用漏光法对风管严密程度进行检测。抽检率为5%。②采用100W带保护罩的低压照明灯作漏光检测的光源。白天检测时,光源置于风管外侧;晚上检测时,光源置于风管内侧。③检测光源沿被检测部位与接缝作缓慢移动,在另一侧进行观察。当发现有光线射出,则说明查到明显漏风部位,并做好记录。④系统风管采用分段检测、汇总分析的方法。本工程的风管均属中、低压风管,以每10m的接缝漏光点不超过2处,且100m接缝平均不大于16处为合格。⑤漏光检测中如发现条缝形漏光,则需视不同的漏光部位分别进行处理。如是法兰处,则用拧紧螺栓、更换密封垫方法;如是咬缝处,则用密封胶密封等方法。如咬缝漏光严重,则重新制作安装该段风管,并重新作漏光测试。
(4)风管保温详见洁净性空调系统的制作、安装中的风管保温
(5)风口安装详见洁净性空调系统的制作、安装中的风口安装。3)洁净空调系统的制作、安装
(1)工程概况洁净空调系统工程共有JK-1,2二个洁净空调系统,所有的风管全部采用优质镀锌钢板制作。
(2)施工准备①人员进场后,组织主要施工技术人员熟悉图纸,对建筑、结构和电气、给排水、暖通施工图中的管路走向、坐标、标高与通风管道之间跨越交叉在图纸上出现的问题进行解决。②组织施工人员学习有关规范和规程,对施工人员进行技术交底,对风管的制作尺寸,采用的技术标准、咬口方式及风管的连接方法进行明确。③对预制加工场进行布置,根据风管制作的工序合理布置风管加工设备。风管预制场地垫好5mm厚橡胶板,以减少风管在下料、拼接等过程中的划痕。舒适性空调部分以及型钢的制作油漆作业必须与净化风管制作区域完全隔离开。④组织施工人员学习安全规范和有关安全规章制度,进行安全技术交底,并明确要求未进行安全交底人员不准进入现场施工。⑤所使用板材、型钢材料(包括辅材)应具有出厂合格证书或质量鉴定文件。⑥制作风管及配件的钢板厚度应符合规范要求。本工程洁净风管均属于中高压系统,风管及配件制作数据如下表:表
1:高压系统矩形风管及配件制作数据长边尺寸mm80~320340~10001120~1250>1320板材厚度mm0.80.81.01.2表
2:中压系统矩形风管及配件制作数据长边尺寸mm80~320340~630670~10001120~1250板材厚度mm0.50.60.81.0⑦钢板表面不得有划伤、结疤、水印及锌层脱落等缺陷,应有镀锌层结晶花纹。⑧所有材料进场后要分类堆放整齐,并作好相应的标识。
(3)风管及部件的制作①风管及部件制作工艺流程:②风管剪板、咬口及折方以机械加工为主,手工操作为辅,板材在下料前用中性清洁剂清洗,除去板材表面的油污及积尘。③洁净系统风管采用咬口连接,矩形风管或配件的四角组合采用联合角咬口,圆形风管组合采用立咬口。咬口宽度和留量根据板材厚度定,具体尺寸见下图及下表。钢板厚度平咬口宽B角咬口宽B0.7以下6~86~70.7~0.828~107~80.9~1.210~129~10风管板材拼接时,先涂刷环氧树脂漆2遍,再涂密封胶(硅胶)进行密封处理,如下图:④风管制作时,矩形风管底边宽度小于或等于900mm时,应用整板制作,不得有拼接缝;大于900mm时,应减少纵向接缝,且不得有横向拼接缝。⑤风管咬口缝结合要紧密,咬缝宽度要均匀,操作时,用力要均匀,不宜过重,不得出现有半咬口或胀裂现象。⑥矩形风管弯头采用内外弧形弯头。⑦风管加固。保温矩形风管边长边大于等于800mm时,并且风管管段长度大于1.250m或风管面积大于1.0m2时,对风管进行加固。根据施工规范及我们的施工经验,风管加固必须采用角钢框加固的形式,可以有效的减少风管阻尼振动而产生的高

262