2024-06-24暗旦无光
顶部玻璃距楼面高度小于3m时,可以使用单片钢化玻璃。否则需采用夹层玻璃。行业标准JGJ 113-2009 《建筑玻璃应用技术规程》之规定。
使用单片钢化玻璃时,边部可用任何玻璃胶封边;使用夹层玻璃时,则需采用中性密封胶。
结构胶好,但没有必要哗福糕凰蕹好革瞳宫困而且太贵,仅用于密封不必使用。

189

2024-06-13michellellll
用钢化加夹胶,墙面与玻璃之间打玻璃胶。

208

2024-06-09caroline2900
家庭装修阳台的顶部一般采用单片钢化玻璃8毫米或者10毫米的 但是 我一般建议选用5+5的夹胶玻璃 这样安全系数大大提高 毕竟 单片的钢化玻璃有千分之三的自爆几率 价格也就差50元/平方米的样子
阳光定和墙面的连接部分一般都是用结构胶粘合处理就可以了

219

2024-06-06西西和嘻嘻
应该使用6+6或8+8的夹胶玻璃,与墙壁之间用结构胶来处理,因为钢化玻璃在各种因素的情况下会发送暴裂,而夹胶玻璃不会出现以上的因素,安全系数很高!