因为现在的电源线都是采用暗线铺设的,所以安全电流要小许多,但最好把电源线更换成4平方的为宜,散热差短时间没有任何问题
赞214
![](/zt/style/pc/user_logo/00afb6fab62571e3db1f9b0b5179892b98e50f46.jpg)
- 2024-06-08hailanlan75
带3000W的热水器毫无问题,则完全没有必要.5平方国标铜线的安全载流量是20多A,请放心使用,但如果换起来很麻烦的话,用在220V的电路中可安全承载的最大电功率是5000W左右。
虽然4平方的更佳2
赞82
![](/zt/style/pc/user_logo/3b27b9179ae8e22b3e07f71055e7005d4d06c792.jpg)
- 2024-06-07懒羊羊咩哈哈
为了长期安全使用,有能力、方便的话用4平方好点。其实2.5是足够的,但要考虑到绝缘皮的老化,卫生间湿气大,如果过了5、6年后绝缘皮老化,会有点隐患。用大一号线,散热好点,皮厚点,老化程度会低点。一般家庭一住10几20年或以上,还是要预先考虑下日后老化程度。
赞253
![](/zt/style/pc/user_logo/00c9397003ac4a87b16092ddcdf8af7b1b662fea.jpg)
- 2024-06-13九尾小妖
2.5平方的铜线,升级算为4平方算;你家肯定是穿管敷设吧,这样必须电流打八折(即乘以0.8)4乘以5等于20安培打八折后为16安培,16安培乘以电压220V等于3520W,你家的热水器是3000W的,显然2.5平方的线合适啊
赞210
![](/zt/style/pc/user_logo/e10e1ee78b8e714ad317c5693e1dd99611ca4802.jpg)
- 2024-06-21我心起飞扬
2.5的就够了
2.5能够导通20多安的电流
2.5的大约能带动5000W
赞311
![](/zt/style/pc/user_logo/0a5d67a3fe50f8a3cf4d8f8dbf797e3496bbbe8c.jpg)
- 2024-06-13城阳高升移门
3000W的电流时14A 2.5的线最大不能超过22A,
热水器是纯阻性负载,使用过程中没有电流变化很稳定,所以可以使用
像3千瓦的空调就不行,因为他是容性负载,有启动电流,启动电流是运行电流的6到10倍,最小启动电流也要好几十安,2.5的就不能用了。所以空调电机等容性负载是不能简单的算运行电流来计算电源线径的。
赞15
![](/zt/style/pc/user_logo/e9742a08d49ab228fe30a8cb3a39581cdb80f4e6.jpg)
- 2024-06-18陆老头11
考虑到电线还有质量问题,最好别用。
赞218
![](/zt/style/pc/user_logo/684aa428ce52773533eaa53ef5bbfd8a774e804f.jpg)
- 2024-06-10双子座的小蛇
2.5大约可带4000W左右可以用
赞124
![](/zt/style/pc/user_logo/369ac37e5f299de6776c5356c582e1a67f80b8c3.jpg)
- 2024-06-03陌唯言Y
2,5可以负载5000瓦,你用3000瓦的电热水器没问题,但接线和插座处必须接牢固不能虚。【有实践经验】
赞166
![](/zt/style/pc/user_logo/6610a105af0f4619a9bdc905d46533e65a899054.jpg)
- 2024-06-15小兔斯基801110
可以的,但插座质量必须好。2.5大约可带4000W左右
赞66