2024-06-09羊咩咩要攒钱

3热熔操作过早松开
4管材和管件不太配套。
2管口切割时倾斜1热熔机温度不够。
5管材和管件质量问题

97

2024-06-19忘记高傲
这里无法讲、过早送扣等等,但不严格按操作规程施工、热熔加温不到温度。
至于材质上是否有问题,应有质量员在场监督、接触面进入垃圾甚至水份,工作随意的人为因素占较大比例。造成了热熔面在切割时不平行原因很多。
现在只有重新熔接、挤压不紧

21

2024-06-19chetcn0948
PP_R管接头漏水通常是溶接时热溶器温度没达到要溶接温度。还有可能是接头有污、插入不迅速、但如果安装在工作压力不大的情况下还可以用热溶器或电铬铁烫补,但不在万不得已的情况下不建议烫补。希望对你有所帮助。

309

2024-06-22一个人淋着雨
你们的水电工水平不行,PPR管焊接工艺没有掌握好。还有就是管子和施工的热熔机要配套才好用。