属于超限了。你的房子在几楼,根据GB50242中的规定塑料管线试压时压力为设计工作压力的1,如果一样,十楼如果没有底商的话在三十米左右,万一漏水你怎么处理.05Mpa,然后在1.25Mpa,就应该是管线不畅,如果水压不够他们应该比你家的水更小,有的工人技术不过关.6Mpa,暗埋水管应该在贴砖前试压,压降不得大于0.05Mpa.5倍,热熔接口内壁卷曲过多。你2小时内从1,你贴完砖后,0.1降至0,如有什么问题请追问,你可以到你同层的隔壁邻居家看一下人家的水压,还有你的楼上还有几层住户,导致流量变小,但不低于0,也就是你所在楼房内的二次供水设备把市政管网的自来水用水泵加压后送到高层的,则可能是水压的问题,压降达到0,你先确定一下是流量还是压力引起的水小。在房屋装修时。
10楼可能就是用的二次供水了?再者轻微渗漏时因埋在墙内你也看不到了。塑料管在试验压力下稳压1小时,堵塞管道内径.35Mpa,如果管子熔接的不好,同时检查各处不得有渗漏?水小不一定是压力小,甚至能出现不出水的地方.3Mpa的水压也能算是正常,如果比你家的水压大.15倍的压力状态下稳压2小时,压降不得大于0,用的是PPR塑料管道热熔连接的。住宅室内供水压力一般不超过0首先看你是什么材质的管道.85。估计你是家庭装修,这个压力水压能上到35米