首页 > 装修问答 > 其它 > 朋友们,框架结构设计中,遇到隔墙不在梁上布置,在梁上按照线荷载来布置,可是有的隔墙在板上可怎么办呢?

朋友们,框架结构设计中,遇到隔墙不在梁上布置,在梁上按照线荷载来布置,可是有的隔墙在板上可怎么办呢?

浏览次数:2530|时间:2024-06-15

热门回答

2024-06-03江秀梅+刘洋
附加值不小于1.0kN/m)的1/3作为楼面活荷载的附加值(kN/,当隔墙位置可灵活自由布置时。规范是有规定的,非固定隔墙的自重可取每延米长墙重(kN/,若是不能设置;m2)计入;m2隔墙下面需要设置梁

203

2024-06-17缌喵喵喵
建筑结构荷载规范 (GB 50009-2012)
5.1.1 6 本表各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载;对固定隔墙的自重应按永久荷载考虑,当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取不小于1/3的每延米长墙重(kN/m)作为楼面活荷载的附加值(kN/m2))计入,且附加值不应小于1.0kN/m2。
也就是说,若隔墙下有梁按梁上恒载计入;若是墙下无梁,算出隔墙线荷载值X(KN/m),取 (X/3)(KN/m2)作为楼面活载附加值计入,且附加值不小于1.0KN/m2

297

2024-06-04记住我88
建筑结构荷载规范GB50009-2001附录B规定 单向板可按公式qe=8Mmax/bll L为版的跨度 b板上有效何在分布宽度 Mmax简支板绝对最大弯矩 b的确定方法还是自己看规范吧 Mmax的计算可取1m宽板带按简支梁据算 梁宽1m 高为板厚 双向板同理按四边简直计算

279