热门回答
![](/zt/style/pc/user_logo/61b45bcf4c2f050f723b4d0a555acb53cfe2cded.jpg)
- 2024-06-08土豆豆的焦糖
1 你这个是超压了吧,正常的380v上限最多只能超百分之十
2 用表测开启瞬间的电压降是多大,是不是稳压不好
赞227
![](/zt/style/pc/user_logo/e3e141bdbf5cd1e04b609e66ca44f65323c8d4b4.jpg)
- 2024-06-21兜里五块糖
线路线径小了,压降大了,至少要120mm2的铝芯线才行
赞189
![](/zt/style/pc/user_logo/6dc72bdb697a098bc061735323eb26913d458c37.jpg)
- 2024-06-21“『承诺』”
要降压启动呀
赞295
![](/zt/style/pc/user_logo/0eac15feb6f0d546dbc6b3d991b74d833f918a0c.jpg)
- 2024-06-19长安三太子
压降大!
赞48
![](/zt/style/pc/user_logo/6508e67f9f0967e04ec3ab6d24f69c44237329ed.jpg)
- 2024-06-22吉果0412
用95的铜线差不多。
赞138
![](/zt/style/pc/user_logo/3ed1b329bad6a7d148178efa9a41e562315cd7fe.jpg)
- 2024-06-06空山青雨
除了和线的粗细有关外,与变压器的远近和容量有关,一般是不超过500m,
赞181
![](/zt/style/pc/user_logo/64d1cbc3ac78f7eb10b7d854d5c2475a7f9a433a.jpg)
- 2024-06-11晚上吃白片
空压机主电机功率110KW应配3*95M2+50的电缆,启动电流为400A左右,运行电流为200A左右。
赞180
![](/zt/style/pc/user_logo/624f3a90709da127d7a160ccb6b24b2192a8e2d6.jpg)
- 2024-06-23亲爱的小慧慧
1用万用表测一下启动瞬间的压降,一般压降到360V以上是可启动起来的。2电线距离不要太长。3线路连接点是否牢固。可电话联系;西安成林空压机售后服务部14709265159雷经理
赞128
![](/zt/style/pc/user_logo/e6c91c041fd14ac8760ca78753b995c29eb236dd.jpg)
- 2024-06-25阿富汗小海参
电线配小了,相信电线肯定发烫,电压必须是设备运转起来,不低于365V
赞166