热门回答
- 2024-06-11沫沫晓七
根据《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》归纳如下:室内消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,应由计算确定,且不大于如下要求:不应大于30m:高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房;高层民用建筑。不应大于50m:其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距;高层民用建筑裙房。高层住宅内的室内消火栓与电梯的距离这些都是有相关规定的,你可以自己去了解一下会比较好,毕竟建筑这些东西都是比较严格的。
赞29
- 2024-06-11喝茶的樱桃
- 2024-06-25sheenashen
只要消火栓的实际灭火距离能达到双栓覆盖任何一个点,即可。
赞84
- 2024-06-08zoemai0505
高压消火栓的布置间距不应超过60m。
赞53