热门回答
![](http://static-xiaoguotu.17house.com/zt/style/pc/user_logo/3ea28a2f698c186a244fe77dfe0e44a4c2b53fbb.jpg)
- 2024-06-17yyyycl9920
给水排水管道试压安装的方法:按一条给水管道来做试压,发现有漏点也好处理,划分直接写JL-1一至XX层次。试验压力的大孝保压时间与管道材质有关,建筑内给水管道压力试验:1)试压前的准备工作1)试压前应对将要试压的系统进行一次全面的检查。
赞298
![](http://static-xiaoguotu.17house.com/zt/style/pc/user_logo/30fdce1696a8013632d0c97516c288e23b91bcd4.jpg)
- 2024-06-21TATA木门韩林
给水排水管道试压安装的方法:按一条给水管道来做试压,发现有漏点也好处理,划分直接写JL-1一至XX层次。试验压力的大孝保压时间与管道材质有关,建筑内给水管道压力试验:1)试压前的准备工作1)试压前应对将要试压的系统进行一次全面的检查。
赞191
![](http://static-xiaoguotu.17house.com/zt/style/pc/user_logo/68503045a387fe21d4a0dace2ebd42f6d880fec4.jpg)
- 2024-06-26aeiou24680
承压式排水管:有压,潜水泵抽出来水。普通排水管:无压,就是普通多层楼房的雨水,污水管。排水管主要承担雨水、污水、农田排灌等排水的任务。排水管分为混凝土管(CP)和钢筋混凝土管(RCP)。
赞283
![](http://static-xiaoguotu.17house.com/zt/style/pc/user_logo/66757a9cc0194922d01207edb89300314cd463fc.jpg)
- 2024-06-25missohmygod
1.给排水管试压规范:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002》4.2.1室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。2.检验方法:塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
赞42