首页 > 装修知道 > 装修材料 > 五金/配件 > 止水钢板怎么焊接哪位知道,底板无梁处止水钢板及铅丝网的安装做法是?

止水钢板怎么焊接哪位知道,底板无梁处止水钢板及铅丝网的安装做法是?

浏览次数:1469|时间:2024-06-18

热门回答

2024-06-11邱shannon
止水钢板安装方法1、底板无梁处止水钢板及铅丝网的安装做法(1)、铅丝网做成250宽,待止水钢板支架焊好后与支撑绑扎固定。(2)、止水带设置在底板1/2厚度(250㎜)处采用¢12钢筋做止水带的支撑骨架,支撑骨架做成L型,短边焊于止水钢板和底板下部钢筋上,支撑骨架间距200。2、有梁处底板止水钢板的安装(1)、梁在500高底板处做法同以上底板做法(2)、梁在500高的底板以下的做法为:先将形¢12@50长490的支撑钢筋横放,焊接于梁箍筋上、后将铅丝绊扎在该钢筋上。施工顺序:梁钢筋在地下室底绑扎好后将铅丝网绑扎完毕后才将梁钢筋放入梁槽内。3、剪力墙竖向后浇带止水钢板的安装(1)双层铅丝网做成L形200宽放在止水带内侧剪力墙钢筋内、待止水钢板焊好后,与止水钢板支撑绑扎。(2)、剪力墙厚度300,后浇带止水钢板300宽×3厚,止水带设置在剪力墙1/2厚度(150㎜)处采用¢12钢筋做止水带的支撑骨架,支撑骨架做成L型,平直短边焊于止水钢板上、长边焊在剪力墙外侧或内侧竖向钢筋上,止水钢板垂直向下与剪力墙竖向钢筋平行。4、剪力墙竖向后浇带止水钢板与底板后浇带止水钢板成L形焊接。5、剪力墙底板以上300高处施工缝止水钢板安装和与剪力墙竖向止水钢板交接处的处理。(1剪力墙后浇带止水钢板与300高施工缝止水钢板垂直成倒T形焊接。四、止水钢板的下料和连接。止水钢板制作成每块1米或3米左右,采用平接形式焊接、质量要求满焊五、成品保护后浇带止水钢板安装完后,立即用模板覆盖防止垃圾掉入。

264

2024-06-07淡粉浅蓝
2024-06-06momohana0217
1、止水钢板接缝焊接止水钢板搭接长度为50mm。钢板焊接应分两遍成活,接缝处应留2mm焊缝,第一遍施焊时,首先在中间、两端点焊固定,然后从中间向上施焊直到上端,然后再从下端向中间施焊,第一遍完成后立即将药皮用焊锤敲掉,检查有无砂眼、漏焊处,如有应进行补焊。第二遍应从下端开始施焊。2、止水钢板定位筋设置沿止水钢板方向,在其两侧采用Φ10钢筋焊接;一端焊接在止水钢板上,另一端焊接在剪力墙的水平、竖向主筋上对其进行定位;定位钢筋的间距为300mm,两侧对称设置。3、剪力墙拉筋加设由于剪力墙拉筋间距较小,中间总有一道拉筋穿过止水钢板,止水钢板接缝焊好后,在穿过止水钢板的拉筋处将拉筋切断,然后焊接在止水钢板上,并在其拉筋切断位置处加设一道拉筋,作为拉筋的补强钢筋。4、检查验收:止水钢板焊好后,应进行自检,检查有无沙眼、断焊、漏焊或焊缝不饱满之处,不符合要求的进行返工处理。定位钢筋是否焊接牢固;附加拉筋是否加设,如若未设置或焊接不牢,将对其重新焊接或加设。检查合格后,报监理工程师检查验收。希望我的回答对你有帮助。

135

2024-06-04babyfaceonlyme
你好,止水钢板需要复试。止水钢板施工要点:1、应尽力保证止水钢板在墙体中线上;2、两块钢板之间的焊接要饱满且为双面焊,钢板搭接不小于20mm;3、墙体转角处的处理,一、整块钢板弯折;二、丁字型焊接;三、7字型焊接。4、止水钢板的支撑焊接,可以用小钢筋电焊在主筋上;5、止水钢板穿过柱箍筋时,可以将所穿过的箍筋断开,制作成开口箍,电焊在钢板上。6、止水钢板的“开口”朝迎水面。希望可以帮助到你!

90