对于皮膜表、罗茨表,由于没有压力补偿,气体压缩后,计量值减小。按照气体状态方程计算,压力升高1kPa时计量损失为1%左右。一般天然气灶前压力要求为2kPa,计量损失为2%左右。一般采用区域调压的方式给居民用户、小型商业用户供气,调压器的出口压力设为2200Pa。通过SCADA系统统计19个调压器出口压力,一般都是2200Pa。如果不稳定建议找人过来看看是不是哪里出了问题了。
赞208
![](http://static-xiaoguotu.17house.com/zt/style/pc/user_logo/0a0055584326403c10cf068781d0f4fd16bea2fe.jpg)
- 2024-06-08悠闲小猫
GB50028-2006 城镇燃气设计规范 ;10.4居民生活用气:设定压力范围:0.75-1.5Pn;一般天然气灶具的额定工作压力Pn=2KPa,即1.5-3KPa之间。建议自己调整一下咯。
赞191
![](http://static-xiaoguotu.17house.com/zt/style/pc/user_logo/3cd7f1caccb32dac186c76a20f04ce92ebb6ad09.jpg)
- 2024-06-08兜兜有糖sd
找师傅上门看看吧,这个涉及安全的问题了。
赞127
![](http://static-xiaoguotu.17house.com/zt/style/pc/user_logo/e78535becc809f020be4f5aa535f49ab55726f1a.jpg)
- 2024-06-10肉祖宗想切肉
