卫生间的局部等电位必须与防雷引下线焊接吗?

浏览次数:2359|时间:2024-06-05

热门回答

2024-06-21文哥哥哥哥哥
当然不可以,应该和楼板钢筋、电源PE线连接。

166

2024-06-20努力中的女人
我以前也是做防雷工程的,也曾和你说的哪样连了,防雷引下线也与这个接地体相连.两根线不能在地上有相接触.防雷所的人说与防雷引下线焊接的话哪不是直接引雷吗,结果防雷所来验收时通不过要返工,是应该在地下部份连起来.也就是局部等电位必须单独引根线连接接地体你理解有误

241

2024-06-18七月紫梦
可以!!

162

2024-06-13美丽世界的angel
当然不可以,应该和楼板钢筋、电源PE线连接。