卫生间局部等电位的做法?

浏览次数:2279|时间:2024-06-17

热门回答

2024-06-03金夫人照相馆
要在剪力墙里敷设横筋,四周连接点用不小于10的圆钢做7字型跨接(采用罗纹钢做跨接规格适当增大),然后将卫生间底板钢筋网上层的钢筋点焊(与圈梁钢筋进行点焊)。最后记住卫生间局部等电位不必与防雷引下线进行连接,形成不大于60*60的网格,也要点焊成60*60的网格,遇到有剪力墙的建筑,并将最近的三孔插座内的PE线用2,因为局部等电位没有接地电阻的测试要求只有环通电阻的测试要求。采用4*25的镀锌扁钢从圈梁上引出到局部等电位端子箱,局部等电位箱一般设在洗脸盆下方,距地面30CM处.5平方毫米的软线与局部等电位端子连接!希望对你有帮助你好!卫生间局部等电位采用圈梁内一根钢筋沿四周焊接形成闭合的环路

49

2024-06-10kasumi0330
一般套房的等电位箱都在卫生间安装着,装修时把等电位箱盖拿掉,瓷砖贴好后再安装好就可以了。

107

2024-06-23LuckyXue521
土建施工时,卫生间钢筋焊成网格状,一般10点,(四角+中心)*2,连接接地主钢筋。25mm镀锌扁钢连接等电位箱,等电位箱里用bvr4mm双色线连接插座接地线。

262

2024-06-10小小小雨桐
