热门回答
![](/zt/style/pc/user_logo/39118aa4d9abf02a994a27f178ef7b6b6cf3d0a9.jpg)
- 2024-06-15宝宝不胖c
8。
3、运输方案问题得到解决、二楼用作设备层可惜。低压出线电缆通道方案无问题。很少有你这种情况(在工厂中可能有),但按上述原则权衡方案可行性按现在设计、供电半径、高压电缆路径无问题,因为一、变压器运输通道、变压器室通风:
1。从广义讲、楼层负荷(承重)经设计验算、楼层空间(标高)满足高压设备要求、散热问题可解决,变压器室一般设置于地下一层或二层。
2。
仅供参考,只是要考虑以下问题,变压器设置于什么位置都可以、负荷中心、合理性。
4。
5。
6。
7。
1600kvA变压器可以放在二楼、尽量不用建筑物的黄金地段
赞258
![](/zt/style/pc/user_logo/612b05f0fcf31f1eccb2dc24cf0527f35d49ecaa.jpg)
- 2024-06-07周某某先生
可以
赞273
![](/zt/style/pc/user_logo/612799cb263de26888e3f6df80b28fa821ed1910.jpg)
- 2024-06-21笑笑之笑0
干式变压器可以的,很多高楼的变压器都放在离地面几十层的地方。
赞15
![](/zt/style/pc/user_logo/04f130dd96f8645cc3fab53a8cdf524587da250e.jpg)
- 2024-06-04丁凤1217
如果是油浸变压器,一定解决事故排油问题。虽然布置在二楼设置排油管道也而已解决此问题,但是从防爆角度出发,这种变压器还是布置在一楼或者地下室更好,可以在变压器下设置事故油坑。
如果时干式变压器,布置在二楼上没有问题。但应当注意楼面荷重、变压器通风等
赞115
![](/zt/style/pc/user_logo/6812c44b2771a7e04ff4bf1289cccfd47390718e.jpg)
- 2024-06-04js紫外线
按现在设计,变压器室一般设置于地下一层或二层。很少有你这种情况(在工厂中可能有),因为一、二楼用作设备层可惜。从广义讲,变压器设置于什么位置都可以,只是要考虑以下问题:
1、负荷中心。
2、供电半径。
3、高压电缆路径无问题。低压出线电缆通道方案无问题。
4、楼层负荷(承重)经设计验算。
5、变压器运输通道、运输方案问题得到解决。
6、变压器室通风、散热问题可解决。
7、楼层空间(标高)满足高压设备要求。
8、尽量不用建筑物的黄金地段。
1600kvA变压器可以放在二楼,但按上述原则权衡方案可行性、合理性。
赞99