首页 > 装修问答 > 其它 > 图1为居民楼安装一户一阀施工图,是不是设计有问题,应该采用图2的方式,请高手来解答?

图1为居民楼安装一户一阀施工图,是不是设计有问题,应该采用图2的方式,请高手来解答?

浏览次数:693|时间:2024-06-18

热门回答

2024-06-12jessicabeck
1为同程式,不会出现很严重的冷热不均现在,散热器上都有恒温控制阀,但是多一根立管,各户采暖均衡。一般对于六层楼,图2即可,而且在造价上也会节省

263

2024-06-15明明威武
供水温度首先采暖系统为水平串联式一户一阀热水采暖设计,根这些参数有关,回水温度,采暖热指标,采暖热负荷。所以根据物理性质应该图二更合适

166

2024-06-25520美食吃货
图1为同程式布置,更合理。图2的情况常常造成上下楼层冷热不均,需要增加流量平衡装置。