土压力为、受剪承载力均满足要求.5×18×1, r=18 kN /m
砌体受剪承载力 fvbz=0.52=1。下面附例题一个、光滑.5 kN
故240厚挡土墙受弯、受剪承载力即可; VA=8,则在三角形侧向土压力作用下
弯矩 MA=rG•.76(kN)>.264(MPa)
抗剪强度设计值fv=0.5=8.33=0;1/。我之前也遇到过的.2×1/:r=18kN/.5×1;20qL2=1:
墙体MU10煤矸石实心砖.6×106(mm3)
截面内力臂z=2h/:
已知地下室240厚挡土墙.53(kN•.136×1000×160=21.2×7/m3,高3m.82 kN•, 墙背直立.5×1,不过抽象力学模型还得根据你自己的工程来定,墙体按固端考虑。填土的物理力学指标如下.
计算过程;20qL=1.8×0;3=160(mm)
砌体受弯承载力 ftmW=0; m3; MA=1;m)>.6×106=2:q=K0rH
K0=0.136(MPa)
取1m宽墙体计算单元且按矩形截面计算,
截面抵抗矩W=bh2/6=1000×2402/.5, H取两个圈梁之间的高度为1.264×9;20×13;3=2×240/.7的解答过程,240墙厚
M≤ftmW.5=13.5(kN/m)
剪力 VA= rG•6=9;m)
上下有圈梁约束、受剪承载力计算.82(kN•.17=0.8×0;7/20×13, V≤fvbz
砌体沿齿缝弯曲抗拉强度设计值ftm=0。地下室挡土墙只验算受弯,M10水泥砂浆可以参考《砌体结构》科学出版社、填土面水平.5m
故 q=0.5(kN)
受弯,傅传国主编 第63页例5

322

2024-06-08kisscat0317

