首页 > 装修问答 > 其它 > 地暖设计不合理有一路不热怎么办?

地暖设计不合理有一路不热怎么办?

浏览次数:1791|时间:2024-06-13

热门回答

2024-06-23足疗沙发厂家
问题不是很明确:1、请问你们家装集分水器是什么样子的,有没有可以控制流量的阀门?
2、设计怎么个不合理呢?太长了,循环不过来,热不起来。
解决方法:
1、在集分水器的没一路的上方可以装一调节流量的阀门(或电磁阀),调节其他路的流量来使设计不合理的一路热起来。
给个最佳吧

60

2024-06-19伟哥是老顽童
调节流量阀
这个最好找给你做采暖设计的公司人员来给你调试
自己弄很麻烦
----------憨触封吠莩杜凤森脯缉武汉益骏达暖通专业建议

211

2024-06-14尛嘴亂吃
压力不平横
最简单的办法,把热的回路开关 关小一点,不热的完全打开。
(最热的关到最小,但不要完全关闭,不太热的关一点,一点不热的,完全打开。依次```````)只要不是堵了,这个方法就可以,耐心一点,看每个回路阀门调到什么位置,几个房间温度最平衡。

319

2024-06-13轻舞飞扬舞翩跹
对不起,不是这个专业的,无法解答啊。

177