2024-06-24柔和的风0751
再用带放大功能的仪器,如电吹风,找到漏电点,吹风会工作根据你的描述,火零或火地之间有击穿现像.
或者断开每处接线,打开电吹风开关,白炽灯等,先用钳形电流表找出大概区域,再临时接通,可在空开后边串接一大功率的电阻性负载,此时后边线路上会有交流磁场

321

2024-06-04山寨天后
判断是插座的空开还是灯的空开,再分别检测两根线对地的情况,将插座上的所有电器摘掉。(使用万用表的电阻档。如果是插座,这个相信你会的),分别检测火线和零线的对地情况。照明线路可将照明灯开关关闭,这样可以检查出是否有对地短路的情况

75

2024-06-13inesthreebears
你客厅的照明线路和插座线路用一个空开还是分开有两个空开?

195

2024-06-18刘李铭俊521
是合上就跳还是小功率没事大功率跳,有可能地零接反了