首页 > 装修问答 > 吊顶 > 请教高手:吊顶内装的中央空调风机盘管一个送风口一个回风口,回风口需要用风管和风机盘管连接吗?

请教高手:吊顶内装的中央空调风机盘管一个送风口一个回风口,回风口需要用风管和风机盘管连接吗?

浏览次数:2875|时间:2024-06-09

热门回答

2024-05-29doublel0814
大于这个了那就要考虑用镀锌铁皮或者条件允许可以拿木板做个风道。切记,是一定要链接不是最好链接。
这个连接如果是在500MM以内的距离可以用帆布,一定要做好保温

32

2024-06-09恋慕耐受不良
过滤网容易堵塞,后果是能量损失比较大如果吊顶是全密封的可以不连接。
如果回风百叶离回风口超过20CM的话就必须连接。
降噪软连接不能超过500mm

323

2024-05-29豌豆大晟
需要的 会影响封盘的效率耗能 再有就是封盘换热器容易脏堵不易清除久了就没有换热率了

80

2024-06-06joannekaka
可设置回风箱,直接和盘管连接。
回风箱风口置于室内或是外.
如不接造成顶内余压不足.

159

2024-06-08typical2006
最好连接。因为吊顶上灰尘比较多,容易堵塞滤网,进而影响进风。也不利于节能。

133